一種常見的轉換公式形式為Y=A*X+B,其中Y是實際壓力值,X是采集的數字量,A和B是常數,取決于壓力變送器的量程和輸出信號范圍。 舉例來說,假設一個壓力變送器的量程為0~200kPa,輸出信號為4~20mA,對應PLC采集的數字量為0~4000。根據線性關系,可以得到公式中的A為1/20,B為0。因此,實際壓力值可以通過公式Y(jié)=X/20計算得出。 另外,如果模擬量的標準電信號是A0~Am(如:4~20mA),A/D轉換后的數值為D0~Dm(如:6400~32000),那么每毫安對應的A/D值可以通過(Dm-D0)/(Am-A0)計算得出。然后,根據A/D轉換后的數值D,可以通過公式A=(D-D0)*(Am-A0)/(Dm-D0)+A0計算出實際的模擬量A